Rätsel um geheimnisvollen "Herzschlag" im Stromnetz gelöst

Seit Jahren sinkt die Netzfrequenz zu Beginn jeder Minute kurz ab. Nun zeigt sich: Schuld sind offenbar Selbsttests von Notstrombatterien, die sich nach der Uhr richten

https://www.derstandard.at/story/3000000347124/raetsel-um-geheimnisvollen-herzschlag-im-stromnetz-geloest

Ein Team um Carsten Hartmann und Dirk Witthaut vom Forschungszentrum Jülich hat nun im Fachjournal Nature Energy eine Erklärung für das Mysterium vorgelegt. Sie führt zu Batterien, die Computer und andere empfindliche Technik vor Stromausfällen schützen sollen.

Die Forschenden werteten Frequenzdaten aus zwölf Netzen auf fünf Kontinenten aus, unter anderem aus den USA, Australien, Südkorea und Südafrika bis hin zu Inselnetzen wie Island oder Mallorca. Überall fand sich derselbe Minutentakt, am deutlichsten in den großen Verbundnetzen.

USV-Anlagen hängen zwischen Netz und Verbraucher, etwa Servern oder Laborgeräten, und überbrücken mit ihren Akkus Ausfälle und Spannungseinbrüche. Eine Software überwacht dabei den Zustand der Batterien. An einer der Jülicher Anlagen maßen die Forschenden direkt an den Batterieklemmen und stießen im Minutentakt auf schmale Stromspitzen. Der Hersteller bestätigte, dass es sich um routinemäßige Selbsttests handelt.

Verbindliche Vorgaben, wann sich eine USV prüfen soll, gibt es nicht. Witthaut vermutet, dass viele Hersteller ein Intervall von einer Minute für naheliegend hielten und den Test an den Minutenbeginn legten. Viele Geräte gleichen außerdem ihre internen Uhren über das Internet mit der Weltzeit ab. Jede Anlage für sich zieht dabei kaum Strom. Tun es sehr viele im selben Moment, summiert sich das zu einer Last, die das Netz zu spüren bekommt.

Durch die große Anzahl und Kapazität der noch zu errichtenden Großbatterien wird der Vermeidung von Synchronizität - nicht nur während der Ausführung von Tests solcher Batterien - in Zukunft noch viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden müssen.

1 „Gefällt mir“